Ahojte, chcel by som sa poradit s problemom s isticmi. Zriadil som si maly atelier a pre svetla tam mam samostatnu vetvu elektriky na 16A istici typu C. Mam dve svetla fomei basic 400 a ked fotim rychlo za sebou cca. 20 fotiek (hned po nabiti) vyhodi mi to istic. Vyhodi mi ho aj, ak po dlhsom foteni spravim par fotiek rychlejsie za sebou. Je potrebne do okruhu pred zasuvky nieco vradit ? Alebo je to bezne a treba len davat bacha na to ako casto sa foti ?.. lebo potom co ked kupim dalsie 2 svetla .. za postrehy a napady vopred dik. (zatial to riesim tak ze druhe svetlo zapinam na inu vetvu..). StM.
Dobrá téma , prispejem. Tiež som si robil ateliér a snažil som sa, aby okruhy (svetelný aj zásuvkový) boli na samostatných ističoch. Verím, že tak to máš aj Ty. Na zásuvky už je na dnešné pomery 16A málo, to sa dávalo tak pred 30rokmi. Môže byť, že na tom istom okruhu (zásuvky) máš ešte PC, Rýchlovarnú kanvicu, chladničku alebo dokonca iné zariadenia s trvalým odberom? Ak nie je zrada vo zábleskoch samotných, tak najistejšia bude výmena ističa za silnejší - 20/25A. Napríklad ja som mal 72x36 neónových trubíc na samostatnom 20A ističi a keď som ich všetky zapálil, tak istič drnčal a zahrieval sa. Prestalo to až po výmene za 25A.
Tak toto mi pride cudne, lebo som nikdy o podobnom probleme nepocul. Mozno to bude iba nejaka blbost... tak skusim Elektroinstalacia je relativne nova, alebo stara? Nemas niekde pokruteny, alebo bubnovy predlzovak? to moze robit problemy a treba pouzit kratsi, alebo ho proste rozvinut. Ccko by malo vypinat este neskor, ako standardnejsie B.
Ahojte, chcel by som sa poradit s problemom s isticmi. Zriadil som si maly atelier a pre svetla tam mam samostatnu vetvu elektriky na 16A istici typu C. Mam dve svetla fomei basic 400 a ked fotim rychlo za sebou cca. 20 fotiek (hned po nabiti) vyhodi mi to istic. Vyhodi mi ho aj, ak po dlhsom foteni spravim par fotiek rychlejsie za sebou. Je potrebne do okruhu pred zasuvky nieco vradit ? Alebo je to bezne a treba len davat bacha na to ako casto sa foti ?.. lebo potom co ked kupim dalsie 2 svetla .. za postrehy a napady vopred dik. (zatial to riesim tak ze druhe svetlo zapinam na inu vetvu..). StM.
Chybu by som skor hladal niekde inde. Ci nebude nahodou ten istic uz "unaveny", pretoze dve svetla 400 nemozu v zianom pripade vyhadzovat istic. Skus, len tak, zo srandy, zapojit zehlicku do zasuvky, na ten okruh. Zehlicka ma ovela vacsi prikon, takze by to malo tiez vyhadzovat.
Dobrá téma , prispejem. Tiež som si robil ateliér a snažil som sa, aby okruhy (svetelný aj zásuvkový) boli na samostatných ističoch. Verím, že tak to máš aj Ty. Na zásuvky už je na dnešné pomery 16A málo, to sa dávalo tak pred 30rokmi. Môže byť, že na tom istom okruhu (zásuvky) máš ešte PC, Rýchlovarnú kanvicu, chladničku alebo dokonca iné zariadenia s trvalým odberom? Ak nie je zrada vo zábleskoch samotných, tak najistejšia bude výmena ističa za silnejší - 20/25A. Napríklad ja som mal 72x36 neónových trubíc na samostatnom 20A ističi a keď som ich všetky zapálil, tak istič drnčal a zahrieval sa. Prestalo to až po výmene za 25A.
To čo píšeš je dosť nebezpečná rada Istič musí byť v približnom súlade s prierezom vodiča v stenách. Bežne sa na zásuvky dnes používa CU vodič o priemere 2,5 mm2, ktorý prenesie cca 16 amperov s miernym zahriatím. Pri vyššom odbere prdne najslabšia časť vedenia - istič. Na tento účel totiž táto "otravná zbytočnosť" vlastne je Ak tam vrazíš istič 50A, môže sa stať, že najslabším článkom sa stane vedenie a síce istič nespadne, ale zhorí Ti ateliér Káble včítane všetkých predlžovačiek musia byť primerane dimenzované na očakávaný príkon, inak riskuješ požiar !!!! Svetlá pri rýchlom a častom nabíjaní môžu odoberať značný špičkový prúd, tento údaj by mal byť v dokumentácii k nim a určite aj na štítku samotného svetla napísaný...
Ahojte, chcel by som sa poradit s problemom s isticmi. Zriadil som si maly atelier a pre svetla tam mam samostatnu vetvu elektriky na 16A istici typu C. Mam dve svetla fomei basic 400 a ked fotim rychlo za sebou cca. 20 fotiek (hned po nabiti) vyhodi mi to istic. Vyhodi mi ho aj, ak po dlhsom foteni spravim par fotiek rychlejsie za sebou. Je potrebne do okruhu pred zasuvky nieco vradit ? Alebo je to bezne a treba len davat bacha na to ako casto sa foti ?.. lebo potom co ked kupim dalsie 2 svetla .. za postrehy a napady vopred dik. (zatial to riesim tak ze druhe svetlo zapinam na inu vetvu..). StM.
Daj istič typu D, Na krátku dobu dochádza k indukčnej prúdovej špičke presahujúcej 16 A, predpokladám že tie svetlá nie sú čistá odporová záťaž ale niečo s meničom.
zasuvky v miestnosti s platnom a svetlami (atelieri) su na samostatnom istici. Je to vsetko nanovo potahane (2 zasuvky na kazdej strane platna). Kanvica, PC a pod. sú v druhej miestnosti na inej vetve. Tam zapinam to druhe svetlo zatial. Ono mne nepride ze problem je v kapacite. Istic vyhodi az po cca. 20tich zableskoch .. a 25A istic mi pride uz fakt dost. Aby to nevyhorelo vsteko pri nejakom inom nahodnom skrate. Mate na svetlach aj niekto iny taketo silne istice ?
To čo píšeš je dosť nebezpečná rada Istič musí byť v približnom súlade s prierezom vodiča v stenách. Bežne sa na zásuvky dnes používa CU vodič o priemere 2,5 mm2, ktorý prenesie cca 16 amperov s miernym zahriatím. Pri vyššom odbere prdne najslabšia časť vedenia - istič. Na tento účel totiž táto "otravná zbytočnosť" vlastne je Ak tam vrazíš istič 50A, môže sa stať, že najslabším článkom sa stane vedenie a síce istič nespadne, ale zhorí Ti ateliér Káble včítane všetkých predlžovačiek musia byť primerane dimenzované na očakávaný príkon, inak riskuješ požiar !!!! Svetlá pri rýchlom a častom nabíjaní môžu odoberať značný špičkový prúd, tento údaj by mal byť v dokumentácii k nim a určite aj na štítku samotného svetla napísaný...
Presne toto mi napadlo. Aby sa nechtili kable ak zblbne nieco ine ako chvilkove zablesky. Inak k svetlam je len manual k tomu, ako to poskladat. Udaje o odbere som tam nenasiel ziadne.
zasuvky v miestnosti s platnom a svetlami (atelieri) su na samostatnom istici. Je to vsetko nanovo potahane (2 zasuvky na kazdej strane platna). Kanvica, PC a pod. sú v druhej miestnosti na inej vetve. Tam zapinam to druhe svetlo zatial. Ono mne nepride ze problem je v kapacite. Istic vyhodi az po cca. 20tich zableskoch .. a 25A istic mi pride uz fakt dost. Aby to nevyhorelo vsteko pri nejakom inom nahodnom skrate. Mate na svetlach aj niekto iny taketo silne istice ?
Charakteristika ističa:
Charakteristika B: Pre ochranu vedení Charakteristika C: Pre zariadenia všeobecne Charakteristika D: Pre zariadenia s vysokými prúdovými nárazmi
Nie je zriedkavosťou, že PC spínaný zdroj 600 Wv momente zapnutia vypína 10 A istič s charakteristikou B.
OK, tak napoviem elektrikarovi .. to D by stalo za skus. On tvrdil ze C musi stacit. Dik za tip.
Samozrejme, je tu ešte možnosť aj nekorektného chovania niektorého svietidla po istom stupni zahriatia. Treba sa tiež vyhnúť predlžováku natočenom na bubne. čo zvyšuje indukčnú záťaž.
Tak toto mi pride cudne, lebo som nikdy o podobnom probleme nepocul. Mozno to bude iba nejaka blbost... tak skusim Elektroinstalacia je relativne nova, alebo stara? Nemas niekde pokruteny, alebo bubnovy predlzovak? to moze robit problemy a treba pouzit kratsi, alebo ho proste rozvinut. Ccko by malo vypinat este neskor, ako standardnejsie B.
az take vynimocne to nie je, poznam cloveka co foti tiez tusim s presne tym istym a tiez to vyhadzuje istice. pri nabijani su tam velmi velke prudy, mozno ta rada zableskov ma nieco nedomyslene v napajacom zdroji a preto to tak pretazuje istice
Samozrejme, je tu ešte možnosť aj nekorektného chovania niektorého svietidla po istom stupni zahriatia. Treba sa tiež vyhnúť predlžováku natočenom na bubne. čo zvyšuje indukčnú záťaž.
mam to zapnute napriamo do zasuviek. Robil som ich nove 2x2ks prave kvoli svetlam. No a toto ma zaskocilo, lebo do buducna som uvazoval o moznom rozsireni o dalsie dve svetla..
mam to zapnute napriamo do zasuviek. Robil som ich nove 2x2ks prave kvoli svetlam. No a toto ma zaskocilo, lebo do buducna som uvazoval o moznom rozsireni o dalsie dve svetla..
Pozri istič 16D/1 poprípade 20D/1 stojí cca 8 €, za pokus to stojí, ak to nepomôže, tak niektoré svietidlo spôsobuje skrat.
OMG To sú rady. Čo tak sa na elektriku opýtať elektrikára? Ale myslím elektrikára a nie Jožka Púčika z horného konca, ktorý akurát rozozná farbu vodičov. Mimochodom, ak dáš istič s C alebo D charakteristikou, tak ti bude vyhadzovať ten B čkový, čo máš na hlavnom prívode. No a ak chceš meniť aj ten, tak na to potrebuješ súhlas distribučnej spoločnosti.
vypinacia charakteristika istica - doba odpojenia isteneho spotrebica v zavislosti od skratoveho prudu resp. pretazenia B - istenie el. zariadeni ktore nesposobuju prudove razy = zas. a svet. obvody C - istenie el. zariadeni ktore sposobuju prudove razy = motory, ziarivky D - istenie el. zariadeni ktore sposobuju velke prudove razy = transformatory
OMG To sú rady. Čo tak sa na elektriku opýtať elektrikára? Ale myslím elektrikára a nie Jožka Púčika z horného konca, ktorý akurát rozozná farbu vodičov. Mimochodom, ak dáš istič s C alebo D charakteristikou, tak ti bude vyhadzovať ten B čkový, čo máš na hlavnom prívode. No a ak chceš meniť aj ten, tak na to potrebuješ súhlas distribučnej spoločnosti.
.. jozko / ferkovat tu nechcem .. ale nadhodit elektrikarovi to D po vyzsie napisanom nadhodim a zas mozno vymysli nieco aj on (dnes som mu ukazoval ako to vypadne po 20. cvaknuti). Aky je hlavny istic to bude tiez vediet on (inak kancelaria s atelierom je sucastou strojarskej haly s vlastnou trafackou - no uvidim). Aj tak, okrem Brian-a tu nikto podobne problemy nemal ? Ak je tu niekto z e-photo .. ake istice mate na atelieroch vy ? Mate to riesene nejak specialne ? Vdaka za nazor ..
vypinacia charakteristika istica - doba odpojenia isteneho spotrebica v zavislosti od skratoveho prudu resp. pretazenia B - istenie el. zariadeni ktore nesposobuju prudove razy = zas. a svet. obvody C - istenie el. zariadeni ktore sposobuju prudove razy = motory, ziarivky D - istenie el. zariadeni ktore sposobuju velke prudove razy = transformatory
Čo si Ty panáčik myslýš, že mu radí zmrzlinár ? , je v tej Tvojej schéme spínaný zdroj ?
vypinacia charakteristika istica - doba odpojenia isteneho spotrebica v zavislosti od skratoveho prudu resp. pretazenia B - istenie el. zariadeni ktore nesposobuju prudove razy = zas. a svet. obvody C - istenie el. zariadeni ktore sposobuju prudove razy = motory, ziarivky D - istenie el. zariadeni ktore sposobuju velke prudove razy = transformatory
Jaj sorry, to nepatrilo Tebe ale o úroveň vyššie , pardón.
Problem s isticmi v atelieri
Elektroinstalacia je relativne nova, alebo stara?
Nemas niekde pokruteny, alebo bubnovy predlzovak? to moze robit problemy a treba pouzit kratsi, alebo ho proste rozvinut.
Ccko by malo vypinat este neskor, ako standardnejsie B.
Káble včítane všetkých predlžovačiek musia byť primerane dimenzované na očakávaný príkon, inak riskuješ požiar !!!!
Svetlá pri rýchlom a častom nabíjaní môžu odoberať značný špičkový prúd, tento údaj by mal byť v dokumentácii k nim a určite aj na štítku samotného svetla napísaný...
Káble včítane všetkých predlžovačiek musia byť primerane dimenzované na očakávaný príkon, inak riskuješ požiar !!!!
Svetlá pri rýchlom a častom nabíjaní môžu odoberať značný špičkový prúd, tento údaj by mal byť v dokumentácii k nim a určite aj na štítku samotného svetla napísaný...
Charakteristika B:
Pre ochranu vedení
Charakteristika C:
Pre zariadenia všeobecne
Charakteristika D:
Pre zariadenia s vysokými prúdovými nárazmi
Nie je zriedkavosťou, že PC spínaný zdroj 600 Wv momente zapnutia vypína 10 A istič s charakteristikou B.
Charakteristika B:
Pre ochranu vedení
Charakteristika C:
Pre zariadenia všeobecne
Charakteristika D:
Pre zariadenia s vysokými prúdovými nárazmi
Nie je zriedkavosťou, že PC spínaný zdroj 600 Wv momente zapnutia vypína 10 A istič s charakteristikou B.
Elektroinstalacia je relativne nova, alebo stara?
Nemas niekde pokruteny, alebo bubnovy predlzovak? to moze robit problemy a treba pouzit kratsi, alebo ho proste rozvinut.
Ccko by malo vypinat este neskor, ako standardnejsie B.
pri nabijani su tam velmi velke prudy, mozno ta rada zableskov ma nieco nedomyslene v napajacom zdroji a preto to tak pretazuje istice
To sú rady. Čo tak sa na elektriku opýtať elektrikára? Ale myslím elektrikára a nie Jožka Púčika z horného konca, ktorý akurát rozozná farbu vodičov. Mimochodom, ak dáš istič s C alebo D charakteristikou, tak ti bude vyhadzovať ten B čkový, čo máš na hlavnom prívode. No a ak chceš meniť aj ten, tak na to potrebuješ súhlas distribučnej spoločnosti.
B - istenie el. zariadeni ktore nesposobuju prudove razy = zas. a svet. obvody
C - istenie el. zariadeni ktore sposobuju prudove razy = motory, ziarivky
D - istenie el. zariadeni ktore sposobuju velke prudove razy = transformatory
To sú rady. Čo tak sa na elektriku opýtať elektrikára? Ale myslím elektrikára a nie Jožka Púčika z horného konca, ktorý akurát rozozná farbu vodičov. Mimochodom, ak dáš istič s C alebo D charakteristikou, tak ti bude vyhadzovať ten B čkový, čo máš na hlavnom prívode. No a ak chceš meniť aj ten, tak na to potrebuješ súhlas distribučnej spoločnosti.
Aky je hlavny istic to bude tiez vediet on (inak kancelaria s atelierom je sucastou strojarskej haly s vlastnou trafackou - no uvidim).
Aj tak, okrem Brian-a tu nikto podobne problemy nemal ? Ak je tu niekto z e-photo .. ake istice mate na atelieroch vy ? Mate to riesene nejak specialne ?
Vdaka za nazor ..
B - istenie el. zariadeni ktore nesposobuju prudove razy = zas. a svet. obvody
C - istenie el. zariadeni ktore sposobuju prudove razy = motory, ziarivky
D - istenie el. zariadeni ktore sposobuju velke prudove razy = transformatory
B - istenie el. zariadeni ktore nesposobuju prudove razy = zas. a svet. obvody
C - istenie el. zariadeni ktore sposobuju prudove razy = motory, ziarivky
D - istenie el. zariadeni ktore sposobuju velke prudove razy = transformatory
zaregistrujte sa a presvedčte o mnohých z výhod byť členom